Cân bằng năng lượng UPS: dung lượng ắc quy và thời gian dự phòng

Công suất đủ chưa có nghĩa thời gian đủ
Một UPS phục vụ tủ đo lường có hai nhiệm vụ khác nhau: cấp được công suất tức thời và duy trì việc cấp điện đủ lâu. Hướng dẫn của Schneider Electric phân biệt công suất W, VA và thời gian lưu điện; thời gian thay đổi theo tải được nối vào.[1] Số VA trên tên thiết bị không phải một lượng năng lượng để chia trực tiếp cho W và thu được giờ.

Ví dụ giả định, tải dùng 600 W với hệ số công suất 0,75 có công suất biểu kiến 800 VA. UPS có giới hạn 1.000 VA nhưng chỉ 500 W vẫn không đáp ứng công suất tác dụng của tải. Ngược lại, vượt kiểm tra cả W và VA cũng chưa cho biết ắc quy duy trì được 10 hay 60 phút. Bài này lập các mô hình tính độc lập, không chọn một sản phẩm hoặc thiết kế mạch điện thực tế.

Ah cần đi cùng điện áp và điều kiện xả
Ah mô tả điện lượng, còn Wh mô tả năng lượng. Tích điện áp danh nghĩa với dung lượng Ah là một mốc quy đổi gần đúng; năng lượng thực ở đầu cực bằng tích phân điện áp nhân dòng theo thời gian. Một ví dụ thông số có thật là Yuasa NP12-12 công bố điện áp danh nghĩa 12 V và dung lượng 12 Ah tại chế độ 20 giờ.[2] Chính thông tin “20 giờ” là phần của định nghĩa dung lượng, không phải chi tiết có thể bỏ.

Tách khỏi sản phẩm đó, xét một bộ giả định gồm hai chuỗi song song, mỗi chuỗi bốn khối 12 V, 20 Ah nối tiếp. Với các khối giống nhau và chia dòng đều, bộ có điện áp danh nghĩa 48 V, dung lượng 40 Ah và tích danh nghĩa:

E_nom=4×12×2×20=1.920 Wh.

Nối tiếp làm tăng điện áp nhưng không cộng Ah của các khối trong cùng chuỗi. Song song làm tăng Ah trong mô hình lý tưởng. Các phép cộng này không xác nhận việc ghép khối là tương thích hoặc cho biết khối yếu nhất sẽ tới ngưỡng ngắt lúc nào.

Đặt ranh giới cân bằng năng lượng
Giả định một phép khảo sát riêng cung cấp năng lượng khả dụng tại đầu cực bộ ắc quy E_u=1.440 Wh trong điều kiện đã khai báo. Đây là đầu vào giả định, không lấy 75% làm hệ số chung cho mọi ắc quy. Đặt hiệu suất khối chuyển đổi η=0,90, chưa bao gồm phụ tải DC phụ trợ P_aux=20 W. Khi tải AC là P, công suất lấy từ ắc quy là:

P_dc=P/η+P_aux.

Với P=600 W, P_dc=686,666667 W. Thời gian theo mô hình năng lượng không đổi bằng:

t=E_u/P_dc=2,097087 giờ=125,825 phút.

Lấy ngay 1.920/600 cho 3,2 giờ đã đồng thời thay năng lượng khả dụng bằng tích danh nghĩa và bỏ tổn hao. Nếu dữ liệu hiệu suất đã bao gồm mọi phụ tải nội bộ, cộng thêm 20 W lần nữa cũng sai. Phải đặt cùng ranh giới đo cho tử số, mẫu số và định nghĩa hiệu suất.

Tải thay đổi cần cộng năng lượng từng khoảng
Xét lịch tải tự dựng: 900 W trong 15 phút đầu; 600 W trong 45 phút tiếp theo; sau đó còn 300 W. Hai khoảng đầu dùng η=0,90, khoảng cuối dùng η=0,85; phụ trợ luôn 20 W. Các giá trị hiệu suất chỉ là giả định cho bài toán, không mô tả đường cong của một UPS thương mại.

Năng lượng DC của hai khoảng đầu lần lượt là 255 Wh và 515 Wh. Sau một giờ, còn 670 Wh. Tải cuối lấy 300/0,85+20=372,941176 W, nên duy trì thêm 1,796530 giờ. Tổng thời gian là 2,796530 giờ, khoảng 167,792 phút.

Kết quả lớn hơn trường hợp giữ 600 W liên tục vì lịch tải đã thay đổi. Không được lấy trung bình số học của 900, 600 và 300 rồi chia năng lượng cho số ấy: các khoảng có thời lượng khác nhau, và thời lượng cuối chính là ẩn số. Với dữ liệu liên tục, điều kiện hết ngân sách năng lượng là:

∫(P(t)/η(t)+P_aux(t))dt=E_u.

Thời gian phải dùng đơn vị giờ nếu năng lượng tính bằng Wh. Khi dùng giây, kết quả tích phân là joule và cần đổi bằng 3.600 J/Wh.

Dòng điện tăng khi điện áp giảm
Ngay cả khi tải và hiệu suất không đổi, dòng DC không nhất thiết không đổi. Với P_dc=686,666667 W, điện áp đầu cực 50 V cho dòng 13,733333 A; khi điện áp còn 42 V, dòng thành 16,349206 A, tăng 19,0476%. Vì thế phép thử ở dòng không đổi và nhiệm vụ duy trì công suất không đổi là hai điều kiện khác nhau.

Một mô hình tức thời khác thay bộ ắc quy bằng nguồn hở mạch V_s=48 V nối tiếp điện trở r=0,12 Ω. Giả định bộ chuyển đổi vẫn lấy công suất P_dc như trên:

P_dc=(V_s−rI)I.
I=(V_s−√(V_s²−4rP_dc))/(2r).

Chọn nghiệm dòng thấp liên tục với nghiệm I=P_dc/V_s khi r tiến về 0, ta được I=14,857412 A và điện áp đầu cực 46,217111 V. Tổn hao I²r=26,489124 W nằm bên trong mô hình nguồn, chưa nằm trong công suất đầu cực 686,666667 W.

Mô hình này chỉ giải một trạng thái tức thời. Nó không cung cấp đường biến thiên V_s hoặc r theo mức nạp, nên không thể tự suy thời gian lưu điện. Ngưỡng ngắt, giới hạn dòng và điện áp thấp có thể chấm dứt cấp điện trước khi một ngân sách Wh lý tưởng được sử dụng hết.

Hiểu đúng phép xấp xỉ Peukert
Tài liệu Victron trình bày ảnh hưởng của tốc độ xả đến dung lượng và mô hình Peukert dưới dạng Iⁿt không đổi. Tài liệu cũng lưu ý số mũ cố định chỉ là xấp xỉ, đặc biệt khi dòng rất cao.[3] Để tránh trộn thứ nguyên với một hằng số không rõ đơn vị, có thể viết theo điểm quy chiếu:

t=t_ref(I_ref/I)ⁿ.

Dựng hai điểm thử ở cùng điều kiện nhiệt độ và điện áp kết thúc: 1 A trong 20 giờ và 3 A trong 5 giờ. Số mũ khớp hai điểm là:

n=ln(20/5)/ln(3/1)=1,2618595.

Tại dòng 10 A, mô hình cho t=1,094386 giờ và điện lượng 10,943859 Ah. Phép lấy dung lượng 20 Ah của điểm đầu chia 10 A sẽ cho 2 giờ, không phù hợp với chính mô hình đã khớp. Tuy nhiên, đây là ngoại suy từ hai điểm giả định; độ chính xác tại 10 A cần dữ liệu kiểm chứng riêng.

Không đưa dòng trung bình của một lịch công suất biến thiên vào công thức rồi coi đó là thời gian được bảo đảm. Mô hình Peukert đơn giản không tự mô tả hồi phục sau nghỉ, phân bố nhiệt hoặc điều kiện ngắt của UPS. Cũng không nhân thêm một “hệ số Peukert” vào E_u đã được xác định trong đúng lịch tải ấy, vì sẽ có nguy cơ tính cùng ảnh hưởng tốc độ xả hai lần.

Độ nhạy và cách dùng kết quả
Trong mô hình Wh cố định, E_u giảm 10% làm thời gian 600 W giảm đúng 10%, còn 113,243 phút. Nếu chỉ hiệu suất giảm từ 0,90 xuống 0,85, thời gian thành 119,028 phút, không giảm cùng tỷ lệ với η vì phụ tải 20 W vẫn còn. Hai khảo sát tách riêng ảnh hưởng giúp tránh gom mọi chênh lệch vào một hệ số tùy ý.

Hồ sơ tính cần nêu lịch tải AC, giới hạn W và VA, năng lượng khả dụng được xác định ở đâu, hiệu suất đã bao gồm phần nào, điều kiện xả và tiêu chí kết thúc. Tính toán giúp so sánh các giả thiết; kết quả sử dụng cho một hệ thống cụ thể cần đối chiếu đường thời gian–tải hoặc phép thử của cấu hình thực, kể cả khi đã chọn được một bộ có tổng Wh danh nghĩa lớn.

Nguồn tham khảo
[1] UPS buying guide: Choose the right backup — Schneider Electric. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] NP12-12 — product specification — GS Yuasa. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] BMV-700 Manual, Chapter 8: Battery capacity and Peukert exponent — Victron Energy. Truy cập ngày 09/11/2026.

Rà soát nội dung: 09/11/2026.
 