Điện, đo lường và điều khiển

Hệ thống điện, tín hiệu đo, hiệu chuẩn, vòng điều khiển và dữ liệu vận hành.
Điện áp đo được chưa phải nhiệt độ tuyệt đối của đầu nóng Cặp nhiệt điện tạo tín hiệu nhỏ phụ thuộc đặc tính của hai vật liệu dẫn và nhiệt độ dọc các phần mạch liên quan. Trong cấu hình lý tưởng với đầu nối tham chiếu được xác định, điện áp đo có thể biểu diễn bằng hiệu hai hàm điện áp chuẩn. Vì thế cùng nhiệt độ quá trình nhưng nhiệt độ đầu nối thay đổi vẫn có thể làm số millivolt thay đổi. Analog Devices giải thích vai trò của mối nối tham chiếu và ảnh hưởng của kim loại trung gian khi kết nối cặp nhiệt điện vào mạch đồng. [1] “Đầu lạnh” là tên chức năng của mối nối tham chiếu, không có nghĩa nó luôn lạnh theo cảm nhận hoặc luôn ở 0°C. Với một thiết bị đặt trong tủ nóng, nhiệt độ tham chiếu có thể cao hơn nhiệt độ phòng khá nhiều...
Một điện trở đo được có nhiều thành phần Khi nhiệt độ hiển thị lệch vài độ, thay cảm biến chưa chắc xử lý đúng nguyên nhân. Bộ đo đang chuyển một đại lượng điện thành nhiệt độ; điện trở dây, mô hình chuyển đổi, dòng kích thích và cách lắp đầu dò đều có thể tham gia vào kết quả. Vì vậy cần tách từng cơ chế trước khi cộng chúng vào một ngân sách sai số. Pt100 có điện trở danh định 100 Ω tại 0°C. Tài liệu CN0383 của Analog Devices trình bày cả cách xấp xỉ lẫn quan hệ Callendar–Van Dusen cho chuyển đổi điện trở sang nhiệt độ. [1] Các phép tính dưới đây minh họa từng cơ chế với số liệu giả định, không gán cấp chính xác hoặc dải làm việc cho một đầu dò chưa biết mã sản phẩm. Tuyến tính hóa có ích nhưng cần nhận biết sai lệch mô hình Một...
Chênh áp âm không tự động là lỗi Một transmitter mức có nhánh tham chiếu ướt có thể được cấu hình với cả đầu dưới và đầu trên của dải chênh áp đều âm. Điều này dễ gây nhầm nếu người đọc mặc định “bồn rỗng phải bằng zero áp suất”. Thiết bị đang đo hiệu áp suất giữa hai cổng; nhánh tham chiếu chứa chất lỏng có thể tạo áp lực lớn hơn nhánh nối đáy bồn trong toàn bộ dải mức. Bài này xét bồn kín, cổng cao áp H nối điểm lấy áp dưới, cổng thấp áp L nối phía trên qua một wet leg luôn đầy. Tâm transmitter giả định cùng cao độ với điểm lấy áp dưới. Chất lỏng công nghệ và chất lỏng wet leg có mật độ đồng đều, không đổi trong phép tính cơ sở. Bỏ qua khối lượng riêng pha khí, tổn thất động và các hiệu ứng màng/capillary. Đây là mô hình minh họa...
Hai bài toán khác nhau trong cùng một vòng tín hiệu Vòng 4–20 mA vừa mang thông tin đo, vừa có thể cấp năng lượng cho transmitter hai dây. Vì vậy cần kiểm tra cả phép quy đổi tín hiệu và khả năng duy trì dòng điện trong mạch. Một bảng scaling đúng không bảo đảm vòng có đủ điện áp; ngược lại một vòng đủ nguồn vẫn có thể hiển thị sai nếu dải đo trong hệ điều khiển khác dải đã cấu hình ở thiết bị. Bài này xét một transmitter áp suất với đầu ra tuyến tính, mắc nối tiếp cùng bộ nhận và cáp. Các số điện áp, điện trở và dải đo trong ví dụ đều giả định. Không áp dụng trực tiếp cho một thiết bị cụ thể hoặc dùng làm căn cứ đánh giá một mạch an toàn nội tại. Mục tiêu là xây dựng phép kiểm tra có thể theo dõi được bằng đơn vị và cân bằng điện áp...
Top