Điện, đo lường và điều khiển

Hệ thống điện, tín hiệu đo, hiệu chuẩn, vòng điều khiển và dữ liệu vận hành.
Một bộ chuyển đổi nhiều bit chưa bảo đảm số áp suất đúng hơn Trong chuỗi đo áp suất, transmitter có thể đưa ra dòng 4–20 mA, điện trở nhận biến dòng thành điện áp, rồi ADC đổi điện áp sang mã số. Tăng số bit chỉ chia nhỏ các mức mã có thể phân biệt. Nếu điện trở nhận bị lệch, điện áp tham chiếu sai hoặc phần mềm dùng sai dải, số hiển thị có thể rất mịn nhưng vẫn có sai lệch có hệ thống. NI phân biệt độ phân giải với các thành phần ảnh hưởng độ chính xác như gain, offset, độ phi tuyến và biến đổi theo nhiệt độ. [1] Bài này dựng một chuỗi giả định để tính riêng từng ảnh hưởng. Các thông số đặt ra chỉ phục vụ phân tích; không phải thông số đã kiểm của một module hoặc tiêu chí nghiệm thu cho hệ điều khiển. Định nghĩa bước lượng tử và quy...
Lưu lượng tức thời và khối lượng mẻ là hai phép đánh giá khác nhau Một lưu lượng kế Coriolis có thể báo ổn định khi dòng chạy lớn nhưng tổng khối lượng mẻ vẫn sai nếu lệch zero kéo dài, thời gian tích phân không đúng hoặc bộ tổng đếm xử lý dòng ngược khác yêu cầu. Việc xem một giá trị kg/h ở màn hình chưa kiểm hết chuỗi từ tín hiệu cảm biến đến tổng khối lượng được dùng cho cân bằng vật chất. Endress+Hauser mô tả phép đo Coriolis dựa trên dao động ống đo và sự khác pha liên quan đến lưu lượng khối lượng. [1] Bài tập trung phần tổng hợp theo thời gian và kiểm tra zero bằng mô hình số giả định. Không lựa chọn một model thiết bị, không dùng các số minh họa như giới hạn hiệu chuẩn hay tiêu chí giao nhận. Tổng khối lượng là tích phân có...
1. Cùng lượng khí nhưng không cùng số mét khối Một mét khối khí trong đường ống đang nén không đại diện cùng lượng vật chất với một mét khối của khí đó ở áp suất thấp. Vì vậy, số đo thể tích tại điều kiện vận hành cần đi kèm áp suất, nhiệt độ và thành phần nếu muốn so sánh với một cơ sở quy chiếu. Vögtlin nêu rõ phải khai báo điều kiện tham chiếu, bởi các cách dùng từ “normal” và “standard” có thể gắn với nhiệt độ khác nhau.[2] Viết riêng Nm³/h hoặc Sm³/h mà thiếu cơ sở định nghĩa có thể để lại một khoảng mơ hồ đáng kể. Bài này xem xét một dòng khí một pha có thành phần giữ nguyên. Lưu lượng đầu vào đã là thể tích thực tại vị trí đo. Phép tính chuyển nó sang thể tích tương đương của cùng lượng khí ở cơ sở đã chọn, không mô phỏng một...
1. Một tín hiệu điện có thể mang hai đại lượng khác nhau Khi thiết bị đo chênh áp dùng để suy ra lưu lượng, dòng 12 mA chưa đủ để kết luận dòng chảy bằng nửa thang. Nếu đầu ra tuyến tính theo chênh áp, 12 mA biểu thị nửa chênh áp lớn nhất và lưu lượng tương đối bằng căn của 0,5. Nếu đầu ra đã tuyến tính theo lưu lượng, cùng 12 mA mới biểu thị nửa lưu lượng lớn nhất. Yokogawa giải thích phép căn có thể đặt ở transmitter hoặc ở hệ điều khiển.[1] Vì thế, tên biến và cấu hình truyền tín hiệu phải được đọc cùng giá trị điện. Bài này xây dựng ví dụ cho chất lỏng một pha, khối lượng riêng và hệ số của phần tử sơ cấp được coi không đổi trong mỗi trạng thái. Mục tiêu là kiểm tra chuỗi tính toán, không thiết kế kích thước lỗ tiết lưu hay công...
Hai điểm xác định một đường thẳng, chưa chứng minh cả dải đúng Một bộ truyền áp suất có thể đọc thấp ở điểm đầu và gần đúng ở điểm cuối. Chỉ cộng một hằng số sẽ sửa được một điểm nhưng để lại sai lệch ở điểm kia. Ngược lại, chỉ nhân hệ số có thể chỉnh độ dốc mà không sửa dịch chuyển của đường đặc tính. Hai tham số gain và offset giúp mô tả đồng thời hai ảnh hưởng tuyến tính này. Trong tài liệu thiết kế mạch đo dòng, Texas Instruments phân biệt sai số gain làm đổi độ dốc với offset làm dịch đường đặc tính; phép hiệu chỉnh hai điểm dùng để xử lý các thành phần tuyến tính. Tài liệu cũng nêu rằng bão hòa phi tuyến không được loại bỏ chỉ nhờ hai điểm. [1] Bài này vận dụng hình học đường thẳng vào ví dụ transmitter áp suất giả định, không...
Một con số ± chưa nói được chất lượng phép đo Khi so sánh hai transmitter, người đọc thường gặp các cách ghi như ±0,1% dải đo, ±0,1% số đọc, độ phân giải 0,01 bar và chứng chỉ có U=0,04 bar. Những đại lượng này không thể đưa thẳng vào cùng một phép cộng. Cần biết chúng mô tả giới hạn kỹ thuật, bước hiển thị hay độ không đảm bảo của một kết quả cụ thể. Ví dụ giả định dải cấu hình 0–100 bar, áp suất đang đọc 10 bar. Một giới hạn ±0,1% dải tương ứng ±0,10 bar; ±0,1% số đọc chỉ là ±0,01 bar. Hai cách viết giống tỷ lệ phần trăm nhưng khác nhau mười lần tại điểm này. Không có thông tin về điều kiện áp dụng thì cũng chưa thể kết luận thiết bị nào phù hợp hơn. Bài viết xây dựng một phép đo áp suất tĩnh trong phòng thử, nhằm minh họa cách xử...
Điện áp đo được chưa phải nhiệt độ tuyệt đối của đầu nóng Cặp nhiệt điện tạo tín hiệu nhỏ phụ thuộc đặc tính của hai vật liệu dẫn và nhiệt độ dọc các phần mạch liên quan. Trong cấu hình lý tưởng với đầu nối tham chiếu được xác định, điện áp đo có thể biểu diễn bằng hiệu hai hàm điện áp chuẩn. Vì thế cùng nhiệt độ quá trình nhưng nhiệt độ đầu nối thay đổi vẫn có thể làm số millivolt thay đổi. Analog Devices giải thích vai trò của mối nối tham chiếu và ảnh hưởng của kim loại trung gian khi kết nối cặp nhiệt điện vào mạch đồng. [1] “Đầu lạnh” là tên chức năng của mối nối tham chiếu, không có nghĩa nó luôn lạnh theo cảm nhận hoặc luôn ở 0°C. Với một thiết bị đặt trong tủ nóng, nhiệt độ tham chiếu có thể cao hơn nhiệt độ phòng khá nhiều...
Một điện trở đo được có nhiều thành phần Khi nhiệt độ hiển thị lệch vài độ, thay cảm biến chưa chắc xử lý đúng nguyên nhân. Bộ đo đang chuyển một đại lượng điện thành nhiệt độ; điện trở dây, mô hình chuyển đổi, dòng kích thích và cách lắp đầu dò đều có thể tham gia vào kết quả. Vì vậy cần tách từng cơ chế trước khi cộng chúng vào một ngân sách sai số. Pt100 có điện trở danh định 100 Ω tại 0°C. Tài liệu CN0383 của Analog Devices trình bày cả cách xấp xỉ lẫn quan hệ Callendar–Van Dusen cho chuyển đổi điện trở sang nhiệt độ. [1] Các phép tính dưới đây minh họa từng cơ chế với số liệu giả định, không gán cấp chính xác hoặc dải làm việc cho một đầu dò chưa biết mã sản phẩm. Tuyến tính hóa có ích nhưng cần nhận biết sai lệch mô hình Một...
Chênh áp âm không tự động là lỗi Một transmitter mức có nhánh tham chiếu ướt có thể được cấu hình với cả đầu dưới và đầu trên của dải chênh áp đều âm. Điều này dễ gây nhầm nếu người đọc mặc định “bồn rỗng phải bằng zero áp suất”. Thiết bị đang đo hiệu áp suất giữa hai cổng; nhánh tham chiếu chứa chất lỏng có thể tạo áp lực lớn hơn nhánh nối đáy bồn trong toàn bộ dải mức. Bài này xét bồn kín, cổng cao áp H nối điểm lấy áp dưới, cổng thấp áp L nối phía trên qua một wet leg luôn đầy. Tâm transmitter giả định cùng cao độ với điểm lấy áp dưới. Chất lỏng công nghệ và chất lỏng wet leg có mật độ đồng đều, không đổi trong phép tính cơ sở. Bỏ qua khối lượng riêng pha khí, tổn thất động và các hiệu ứng màng/capillary. Đây là mô hình minh họa...
Hai bài toán khác nhau trong cùng một vòng tín hiệu Vòng 4–20 mA vừa mang thông tin đo, vừa có thể cấp năng lượng cho transmitter hai dây. Vì vậy cần kiểm tra cả phép quy đổi tín hiệu và khả năng duy trì dòng điện trong mạch. Một bảng scaling đúng không bảo đảm vòng có đủ điện áp; ngược lại một vòng đủ nguồn vẫn có thể hiển thị sai nếu dải đo trong hệ điều khiển khác dải đã cấu hình ở thiết bị. Bài này xét một transmitter áp suất với đầu ra tuyến tính, mắc nối tiếp cùng bộ nhận và cáp. Các số điện áp, điện trở và dải đo trong ví dụ đều giả định. Không áp dụng trực tiếp cho một thiết bị cụ thể hoặc dùng làm căn cứ đánh giá một mạch an toàn nội tại. Mục tiêu là xây dựng phép kiểm tra có thể theo dõi được bằng đơn vị và cân bằng điện áp...