Điện trở nối đất tương đương: giới hạn của công thức mắc song song

Điện cực nối chung vẫn có thể ảnh hưởng lẫn nhau
Hai điện trở rời có cùng hai đầu nối cho phép dùng công thức song song quen thuộc. Nhưng hai điện cực trong đất không nhất thiết tạo thành hai đường dẫn độc lập: dòng từ điện cực này cũng làm thay đổi điện thế vùng đất quanh điện cực kia. Fluke lưu ý khoảng cách và vùng ảnh hưởng của các điện cực làm thay đổi hiệu quả giảm điện trở khi bổ sung điện cực.[1]

Bài này xét dẫn điện tuyến tính ở trạng thái ổn định, đất có điện trở suất không đổi trong mỗi mô hình, điện cực liên kết bằng dây có điện trở bỏ qua và điện thế quy chiếu ở đất rất xa. Các con số là ví dụ phân tích, không phải kết quả khảo sát địa điểm hoặc giới hạn nghiệm thu. Việc nối đất của một công trình còn cần xem dòng sự cố, thời gian cắt và trường điện thế liên quan.

Nhánh độc lập là một trường hợp riêng
Nếu hai nhánh thật sự độc lập có R₁=12 Ω và R₂=20 Ω, dòng tổng tại điện áp V là V/R₁+V/R₂. Vì vậy:

R_eq=R₁R₂/(R₁+R₂)=7,500 Ω.

Công thức chứa một giả thiết vật lý: dòng trong nhánh 2 không thay đổi quan hệ điện áp–dòng của nhánh 1. Đối với đất chung, cần kiểm giả thiết đó trước khi lấy hai điện trở đo riêng rồi ghép bằng công thức này. Cùng một ký hiệu “đất” trên sơ đồ không có nghĩa mọi điểm trong đất đều ở điện thế 0 khi có dòng chạy.

Đưa điện trở tương hỗ vào hệ phương trình
Dựng mô hình hai điện cực với hệ số tự R₁, R₂ và hệ số tương hỗ M đối xứng. Khi dòng I₁, I₂ đều đi từ điện cực vào đất, điện thế tại hai điện cực được viết:

V₁=R₁I₁+MI₂.
V₂=MI₁+R₂I₂.

Đơn vị của cả R và M là Ω. M biểu thị điện thế tại một điện cực do dòng của điện cực kia, quy về cùng mốc xa. Trong mô hình tuyến tính này, các hệ số phải phù hợp một trường dẫn điện thụ động; không chọn tùy ý một M rất lớn rồi chấp nhận mọi kết quả dòng âm.

Do dây nối lý tưởng, V₁=V₂=V. Giải hai phương trình cùng I=I₁+I₂ cho:

R_eq=(R₁R₂−M²)/(R₁+R₂−2M).
I₁/I=(R₂−M)/(R₁+R₂−2M).
I₂/I=(R₁−M)/(R₁+R₂−2M).

Khi M=0, trở lại đúng công thức song song. Đây là phép kiểm giới hạn cần có. Điều kiện R₁R₂>M² giữ ma trận dương xác định; trong ví dụ cùng chiều dòng còn dùng 0≤M<min(R₁,R₂).

Ví dụ chia dòng và kiểm năng lượng
Giữ R₁=12 Ω, R₂=20 Ω và đặt M=4 Ω. Điện trở tương đương bằng 224/24=9,333333 Ω, lớn hơn kết quả độc lập 7,500 Ω khoảng 24,4444%. Với dòng tổng giả định 100 A, điện thế chung V=933,333333 V so với đất xa.

Dòng chia thành I₁=66,666667 A và I₂=33,333333 A. Thay ngược, phương trình thứ nhất cho 12×66,666667+4×33,333333=933,333333 V; phương trình thứ hai cũng cho cùng giá trị. Nếu chia dòng theo nghịch đảo 12 và 20 như hai nhánh độc lập, tỷ lệ sẽ khác và không thỏa hai phương trình có M.

Công suất trong mô hình là:

P=R₁I₁²+2MI₁I₂+R₂I₂²=VI.

Kết quả 93.333,333 W đúng bằng điện thế chung nhân dòng tổng. Hạng chéo xuất phát từ sự chồng trường điện trong đất; không coi nó là một điện trở phần cứng thứ ba được mắc tùy ý. Phép kiểm công suất giúp phát hiện dấu sai trong phương trình tương hỗ hoặc dùng nhầm dòng tổng cho từng điện cực.

Nhiều điện cực không luôn cho R chia số lượng
Xét tiếp một họ ma trận giả định gồm n điện cực giống nhau: mọi hệ số tự bằng R, mọi hệ số tương hỗ giữa hai điện cực khác nhau bằng M. Do đối xứng, mỗi điện cực mang I/n, dẫn đến:

R_eq=[R+(n−1)M]/n=M+(R−M)/n.

Với R=12 Ω và M=3 Ω, hai điện cực cho 7,500 Ω; bốn điện cực cho 5,250 Ω; tám điện cực cho 4,125 Ω. Công thức độc lập lần lượt cho 6; 3; 1,5 Ω. Khi n tăng trong họ toán học này, R_eq tiến về M, không tiến về 0.

Không dùng giới hạn đó để kết luận mọi bãi nối đất đều có sàn 3 Ω. Việc giữ cùng M cho mọi cặp khi thay đổi n là giả thiết so sánh, chưa đại diện một cách bố trí hình học có thể mở rộng vô hạn. Trong một mặt bằng thật, khoảng cách và hình dạng làm các hệ số khác nhau, và cần giải hệ tương ứng.

Mô hình bán cầu cho một phép kiểm cơ sở
Faria và cộng sự trình bày điện trở DC của điện cực bán cầu trong môi trường đồng nhất; phần phân tích cũng phân biệt vấn đề DC với bài toán trở kháng theo tần số.[2] Có thể kiểm kết quả DC bằng các lớp bán cầu mỏng: diện tích truyền dòng ở bán kính r là 2πr², nên phần điện trở là ρdr/(2πr²).

Tích phân từ bán kính điện cực a tới vô hạn cho:

R=ρ/(2πa); φ(r)=ρI/(2πr), với r≥a.

ρ có đơn vị Ω·m; a và r tính bằng m. Với ρ=100 Ω·m và a=0,25 m, R=63,661977 Ω. Riêng miền từ a tới 2a đóng góp một nửa giá trị ấy. Điều này giải thích vì sao vùng đất gần điện cực có ảnh hưởng mạnh trong mô hình, đồng thời nhắc rằng R không chỉ là điện trở kim loại của chính điện cực.

Ước lượng tương hỗ khi khoảng cách lớn
Trong một xấp xỉ bậc đầu, hai bán cầu nhỏ cách nhau d rất lớn so với a được thay bằng nguồn dòng điểm khi tính ảnh hưởng qua lại. Khi ấy M≈ρ/(2πd), còn hệ số tự vẫn lấy bằng R của bán cầu riêng. Đây là gần đúng xa trường, không phải nghiệm chính xác cho hai bề mặt hữu hạn sát nhau.

Đặt d=5 m, ta có M≈3,183099 Ω. Hai điện cực giống nhau cho R_eq≈(R+M)/2=33,422538 Ω. Nếu bỏ tương hỗ, kết quả là 31,830989 Ω; giá trị có tương hỗ cao hơn mốc độc lập này 5%. Tăng khoảng cách lên 10 m làm M giảm một nửa và phần tăng tương đối còn 2,5% trong xấp xỉ này.

Nếu tăng đồng loạt ρ lên gấp đôi mà giữ hình học và giả thiết tuyến tính, cả R, M và R_eq đều tăng gấp đôi. Tuy nhiên, không thay đất nhiều lớp bằng một số trung bình cộng của điện trở suất mà không đánh giá đường truyền dòng. Nghiên cứu của nhóm CEPEL xét đất không đều và hình dạng điện cực bằng phần tử hữu hạn, đồng thời theo dõi điện thế nâng, mật độ dòng và điện trường.[3]

Điện thế đất cần được nhìn như một trường
Trong ví dụ bán cầu đơn riêng biệt với I=10 A, chênh điện thế giữa hai điểm cùng phương bán kính r=2 m và r=3 m là 26,525824 V. Đây chỉ là hiệu của hai giá trị φ(r) của mô hình, chưa là đánh giá tiếp xúc thực của một người hoặc một cấu kiện. Muốn đánh giá một đường tiếp xúc phải biết vị trí hai đầu, các liên kết kim loại và điều kiện sự cố.

Do đó, một R_eq nhỏ chỉ trả lời quan hệ giữa dòng tổng và điện thế chung so với mốc xa trong điều kiện đang xét. Nó không tự xác nhận mọi chênh điện thế trên mặt bằng đều nhỏ. Ở quá độ nhanh, còn phải đánh giá trở kháng và phân bố dòng theo tần số; không mở rộng mô hình điện trở DC sang xung bằng cách giữ nguyên mọi hệ số. Giá trị lớn nhất của mô hình đơn giản là làm rõ giả thiết trước khi chọn phép tính hoặc đọc một kết quả đo.

Nguồn tham khảo
[1] Grounding Basics — Fluke. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] The Complex Impedance of the Hemispherical Ground Electrode: An Open Analytical Problem — José Brandão Faria, Maria Eduarda Pedro and Vitor Maló Machado; Energies 2023, 16, 7062. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Study of HVDC Grounding Systems Using Finite Element Methods — C. K. C. Arruda, A. A. Silveira, L. C. R. Vieira and F. C. Dart, CEPEL; COMSOL Conference 2015. Truy cập ngày 09/11/2026.

Rà soát nội dung: 09/11/2026.
 
Top