Cơ học kết cấu và nền móng

Tải trọng, nội lực, biến dạng, ổn định và tương tác nền móng.
Vấn đề: dầm đủ bền vẫn có thể chuyển vị quá lớn Dầm đỡ sàn thao tác, tuyến ống hoặc một cụm thiết bị có thể chưa đạt đến ứng suất nguy hiểm nhưng chuyển vị đã ảnh hưởng tới căn chỉnh, cao độ và khoảng hở. Vì vậy, tính độ võng cần được đặt cạnh bài toán nội lực. Một kết quả ứng suất thấp không tự chứng minh rằng đầu nối thiết bị sẽ giữ đúng vị trí dưới tải làm việc. Bài viết khảo sát dầm thẳng, tiết diện không đổi, hai gối đơn, chịu tải phân bố đều theo chiều dài. Vật liệu được mô hình hóa đàn hồi tuyến tính; biến dạng và góc xoay nhỏ; bỏ qua biến dạng cắt. Đây là mô hình uốn dầm mảnh. Bài giảng của MIT trình bày quan hệ giữa mômen, độ cong và độ cứng EI, cùng giới hạn khi bỏ qua méo tiết diện do cắt. [1] Ví dụ bên dưới chỉ nhằm phân...
Bắt đầu từ đường đi của lực Một bệ đỡ, dầm sàn hay thanh đỡ thiết bị chỉ làm việc đúng như mô hình khi lực có đường truyền đến các gối và liên kết thực tế. Việc tính được phản lực bằng một phần mềm không tự chứng minh các gối đã được khai báo đúng. Một liên kết đặt là khớp trong mô hình có thể đang bị chi tiết thực kiềm chế xoay; một gối trượt có thể được khai báo khóa chuyển vị theo cả ba phương. Chương tĩnh học của MIT xây dựng điều kiện cân bằng từ tổng lực và tổng mômen trên vật thể được tách riêng. [1] Bài này dùng một dầm phẳng đơn giản để minh họa cách kiểm tra phản lực và nội lực, đồng thời phân biệt dữ liệu tải với giả thiết liên kết. Các số liệu đều giả định, không đại diện cho một bệ máy được thiết kế sẵn. Mô hình, chiều...
Top